website logo
Auteur
avatar
Tm_k9

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC rhoss kllixon manque de puissance


Posté : 28-01-2014 19:30 icone du post

Si elle fait des hp nettoie ton echangeur ton delta est faible l echangeur est sale et on échange pas les calories, y a t il un filtre ? un pot a boue ?

Cet article provient de Le site des frigoristes