Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC rhoss kllixon manque de puissance
Posté : 28-01-2014 20:06
En faisant dans un premier temps un rincage en sens inverse du sens initiale de l echangeur tu fermes les vannes du tampon depart retour et tu fais circuler l eau du réseaux mais surtout tu enlève le tamis de ton filtre quand tu le fais (tu dois bien avoir 2 vidanges entre ta pac et le ballon)! Tu regardes ce que ca donne au niveau du delta (il doit ce situer entre 5 et 7K) sinon il existe des produit a faire circuler avec une pompe genre Sentinel x400 ou x800 . Ton installation il y a que du radiateur, plancher chauffant ou mixte peut etre ?Cet article provient de Le site des frigoristes