Posté : 02-02-2014 15:48
Merci pour toutes ces réponses, même si certaines me font soulever d'autres questions!
Pour Adel: effectivement, après avoir lu ta réponse en début de semaine, je me suis pris une bonne demi heure chez un client qui avait un mini VRV Daikin pour "planter" mes pointes de multimètre en sortie de platine Inverter et mesurer UVW.
310 Volts Alternatif mesurés, par contre je n'ai pas observé beaucoup de variations de tension.
Le "sous réserve de bon fonctionnement du compresseur" , j'ai eu le malheur de me faire avoir deux fois par le passé, et ça fait moyennement rire le client, surtout en période de grand froid avec un mode urgence qui lutte comme il peut!
Bref, mes collègues ne prennent plus le risque, et moi je reste encore mitigé.
Je m'étais renseigné pour le contrôleur de phase, 300€ ça fait tout de même cher! L'idée des 3 ampoules branchées en triangle me botte bien!