Bonsoir, loin d'être un grand spécialiste mais ayant quelque installation de ce type je n'ai jamais eu à changer la moindre pièce sur des install de plus de 5 ans maintenant.
Sur ces VRV en mode chaud les détendeurs intérieurs restent ouvert à quelque % , afin de maintenir la batterie tiède , ce maintient peu générer du bruit, essayé de mettre toute tes unités en chaud mais juste à la consigne correspondant à la température ambiante afin de créer ce phénomène.
Aussi lors des phases de dégivrage j'ai eu le cas de léger bruits qui peuvent être désagréables dans des bureaux calmes.
J'ai aussi mis autour des boîtes de la laine de verre acoustique réduisant ce bruit.
Ces boîtes sont assez fiables j'ai jamais eu à intervenir dessus sauf pour les recherches de fuites réglementaires.