Bonsoir,

pas moyen d'écrire mieux et de faire des phrases?
voir changer de ligne à l'occasion??

soit

oui un manque de FF peut entraîner une BP à 0Bar ; cela peut même descendre en dessous des 0 bar mano!

des pistes?
si manque de FF avéré suite à la récupération, recherche de fuite(s) au pluriel car une fuite peut en cacher une autre; donc quand on trouve une fuite, on répare et on recherche encore!

tirage au vide poussé surtout si la fuite était en BP, cassage du vide et retirage.

charge avec du R407C NEUF

voilà, à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.