Posté : 16-02-2014 21:48 icone du post

Citation : adelclimatisation 

Salut est bonne journee a tous.
Controle l ordre de tes phases sic est ok alors cp hs.
Cordialement
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
 


bonsoir,

bien vu adel, j'avais zappé ce côté là!! et certes, vu qu'il parle de "bruit" du compresseur....un phase manquante ou inversée , cela fait du "bruit", le compresseur peut "grogner" et faire croire qu'il tourne! le tout gardera l'absence d'écart HP / BP

et comme il a vraiment une HP = à la BP, je pense bien que tu as mit le doigt sur la panne