Bonjour à tous
En faisant des recherches sur le net, il semble bien qu'il y a une relation entre la fréquence et la tension. Pour les moteurs asynchrone, c'est une droite. Ça correspond au chiffres donnés soit : Un cp Daikin qui est affiché pour 200 volts et 50 Hz, si on trace la droite, on obtient environ 125 volt à 33 Hz et 400 volt à 100 Hz.Les chiffres semble assez bon pour ce cas de figure. ce qui veut dire que si on veut l'essayer avec un variateur de marque x ou y il faudra régler la puissance maxi du cp à environ 90 Hz et la tension à 360 volt. Si on veut le faire réguler en 0/10 volt, il faudra mettre la fréquence mini à environ 33 Hz.
Attention à ne pas tourné trop longtemps comme ça car il pourrait y avoir des problèmes de retour d'huile. Seul un automate avec un programme approprié pourra éviter ce problème en relançant cycliquement le Cp à pleine vitesse.
Je vais faire des essais freeze bientôt pour contrôler mes dires.