Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Test carte Inverter
Posté : 19-02-2014 05:41
Salut et bonne journee a tous
Assure toi que c est bien un scroll et non pas un rotatif.
Les scroll ont cette faculté a admettre une sous tension et une variation de fréquence/tension plus large que les rotatifs.
Quant a la relation frequence /tension, je reste sceptique au faite quelle soit liniaire
Si ton bute est de tester la possibilité de passer outre la carte inverter en passant
Via un variateur , tant que tu ne prend pas en compte un 3 eme element tes testesseront incomplet.
a savoir a fréquence X Corespond une puissance frigorifique Y. A moins d avoir l abaque constructeur tu ne peux pas le definir.
Jete un coup d oeil sur les doc vrv daikin ou mitsu ils donnent les differents paliers de frequence, mais n indique pas la puissance requise
.
Si c est purement un test du fonctionnement du cp inverter, attache toi a lui donner une rampe de demarrage relativement douce, puis le faire monter par palier comme dans les doc, toute les 2 ou 3 minutes. Mais attention il faudra que tu mette les cp standart en mode urgence, si non la carte de commande les enclenchera alors que habituellement avant de les enclenché elle baisse la frequance de l inverter.
Ce qui serait interessent c est de pouvoir intercepter le signale de la carte de commande et le transformer pour que cela devienne du 0...10v ainsi tu t en fous du reste. Tu n aura plus qu a te concentrer sur la relation frequence/tension.
Par ailleur si tu as le chekker daikin, cela pourrais te facilité pas mal de chose. Tu le branche tu fait un enregistrement sur 24h fonctionnement normale puis sur 2h
En mode test via carte de commande du vrv.
BS1 durant 5ou 6 seconde puis appuyez BS2 6 fois puis BS3 une fois et encore
BS2 une fois et pour finir 2 fois BS3. Attention il faut absolument que tu remte en mode normale lorsque tu aura fini si non le vrv ne s arrêtera pas, et tes client aurons un sauna dans les locaux.
Si tu n a pas de chekker daikin, si tu as des drv mitsu, tu peux lire via les switchs de la carte exterieure les donnees suivantes " toshiba c est encore mieux"
Puissance totale demandez. Frequence ciblee en fonction de la demande bien sur. Frequence reel.tension/intensité. En revenche il faudra que tu fasse plusieursteste avec plusieurs configuration de puissance pour que tu puisse avoir une iidée sur la relation fréquence/tension/puissance frigorifique correspendante.
En tout cas c est un beau challenge qui demandera beaucoup de documentation et de temps.
Ha j oubliais, il faudra que tu fabrique le fameux testeur de marcel, ou que tu t en achete un, car il faudra leurrer la carte si non ton vrv se mettra en rade toute les 10 a 15 secondes.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7864&forum=92