Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Test carte Inverter
Posté : 19-02-2014 14:03
Rebonjour à tous!
Ci joint un lien ou l'on parle de la relation tension/fréquence
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11529 (voir la fin de l'explication)
Il s'avère que j'ai pris des mesures sur une pompe équipée d'un variateur à différentes fréquences et on obtient bien une droite. De toute façon les variateurs ont une fonction dite d'optimisation automatique de l'énergie qui vont adapter le ratio (U/f)en fonction de la charge absorbée par le moteur. Pour répondre à Adelclim en fait mon Cp vient d'une PAC et non d'un VRV. Sur la plaque il est écrit 200 volt 50 Hz et 220V 60 Hz. Si on trace sur un graphique on obtient bien une droite qui nous amène à 100 Hz à 400 volt. C'est vrai que la puissance absorbée n'est pas indiquée sur la plaque mais on la trouve facilement en trouvant sur quelle machine était monté ce CP. Dans mon cas c'est une PAC ERHQ11AA (Cp Scroll) et les Puissances retrouvés nous donne environ 3.5KW.
Par contre, je ne sais pas à quelle fréquence je peut monter au maximum, je vais donc entrer dans les paramètres du variateur la tension de 400 volt à la fréquence de 100 Hz et une puissance de 3.5 Kw soit environ 6 ampères.(Je mettrais la Fréquence mini à 33 Hz)
Ensuite comme tu le dis, je vais monter progressivement la fréquence en contrôlant sur le variateur les différentes puissances absorbées aux différentes fréquences. Si je frôle ma P max à environ 100 Hz, je réglerais la fréquences max au variateur à environ 90 HZ soit une marge de 10%. Je vais essayer ce système dans quelques mois et je vous tiendrais au courant des résultats. freeze
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7864&forum=92