Posté : 19-02-2014 17:25 icone du post

bonjour a tous le temps début de semaine a été suffisamment clément pour que je puise intervenir -------Récupération de la charge 0.2kg sur 3.7 kg .
-mise sous azote a 10 bars le mano perds rapidement
-recherche coté compresseur rien pas de gras pas de fuite .
-C'est coté évapo que ça ce passe il y a le détendeur mode chaud qui ce cache la .
-la soudure qui fuit coté HP car il a été changé et mal brasé .
-reprise soudure mise sous azote ,tirage au vide et 3.7 kg de 407 et c'est repartie.
Merci pour votre aide . +1