Ok pour l ordre des phases. As tu les 380 par tout? Si oui et comme tu semble
dire que cela se produit apres demarrage " apres quelque temps de fonctionnement" alors verrifie ta surchauffe . Il est probable que tu as trop de liquide qui arrive a l aspi et a cause de ca la spire mobile se desolidarise de la spire fixe donc plus de compression. A la limite a ce moment la si tu pose ta mainsur le reffoulement tu sentira qu il est frais. Si c est le cas attache toi a verifier le detendeur.
Cordialement