Posté : 23-02-2014 17:50 icone du post

bsr Abdel, j'ai le cas une fois en dijonction diff et c'était le cable d'alim qui commençait a s'user (a cause de frottement sur le pied du cp ).le cable n'était pas a vif mais cela suffisait a créer une fuite de courant, je l'ai reisoler et depuis ras (c'était vrv mitsu).a tout hasrd [addsig]