Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » disjonction sur interdiff et disjoncteur tetra
Posté : 23-02-2014 18:17
Salut Adel
En premier lieux l'inter n'est pas approprié il a pu encaissé pendant des années ,mais maintenant il est limite (usure du disjoncteur du fait de sa mauvaise utilisation si le cuivre a noircie le bobinage a perdu son coté brillant dans ton disjoncteur cherche pas a comprendre )et déclenche peux être plus tôt sur des transitoires de courant quand tu enclenche les cp non inverter si ta pince a la fonction irusch (pour les courant de démarrage regarde avec ta pince tu sera surpris de ta mesure qui sera très nettement supérieur a ce que tu mesure sur tes 29 ampères.
En plus ton VRV a veille lui aussi donc consommation en hausse (batterie plus ou moins encrassé qui augmente la consol,compresseur qui en veilleissent devient plus dure donc conso qui monte même légèrement avec une protection inadapté et ton défaut apparait
en premier lieux il faut une protection adapté a la charge a protéger +1 jesors jesors jesors jesors jesors jesors
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8001&forum=92