website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Fuite sur égalisation d huile sur Scroll


Posté : 28-02-2014 16:18 icone du post

Salut georges
J'ai effacé ton sujet et recopié ton post ici

De goerges32

Bonjour.
Remplir en tirant au vide par une autre prise de pression est une solution. Par contre, faire bien attention que le tuyau que tu plonges dans ton bidon d'huile ne remonte pas à la surface , car dans ce cas, tu vas introduire de l'air dans le circuit. Afin de ne pas risquer d'introduire de l'air dans le circuit, il faut que tu intercales une vanne à main (ou des manos) entre la prise de pression et le bidon d'huile pour pouvoir arrêter le remplissage lorsque tu as atteint le bon niveau. Une fois ta vanne fermée, casser le vide en ré-injectant du fluide par les manos qui t'ont servi à tirer au vide. Lorsque ta pression et très légèrement supérieure à 0 (100 gr) tu peux rouvrir ta vanne sur le tuyau qui est plongé dans l'huile pour le purger. Une fois purgé, tu peux l'enlever. Il faut impérativement remettre de l'huile neuve, car effectivement, le temps que tu la retire du compresseur, le récipient dans lequel tu vas la stocker, qui sera à l'air libre, pendant tout ce temps, l'huile va absorber de l'humidité, et tu risques de polluer ton circuit.
Tire bien au vide après avoir refait ton complément d'huile.
G32

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8025&forum=92