Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Calculs de la charge ff clim armoire salle serveur
Posté : 01-03-2014 12:02
bonjours a tous, je vous précise que l'armoire est une liebert hiross HPM (emerson)M29U... avec un condenseur à air de environ 2.5 m2 avec 2 ventilateurs il y a aucune charge indiqué dessus par contre dans la doc (très succinte j'ai le volume interne de souvenir 123Dm3
Dans la salle serveur il y à une autre instalation identique hormis environs 10m de tuyauterie en moins. cette derniere est chargée de 13kg DE r407C qui fonctionne parfaitement j'ai vérifié surchauffe et deltaT° TOTAL qui sont dans les bon intervals:surchauffe 5.5° et deltaT 16°c. C'est pour cela que l'autre clim en question chargée par le dernier tech à 15kg me parrai injustifié.
D'apres adelclimatisation la charge indiqué sur la doc ne prend pas en compte l'évapocondensseur? je le pensse aussi,maintenant comment déterminer la charge total THEORIQUE
De plus l'armoire possede une bouteille de liquide. es que celle-ci travaille telle comme tampon ou reserve et donc peut etre plus ou moins charger... ainsi quelle soit "peu remplie" ou pleine change t'il qqchose au fonctionnement et donc expliquerai t'il les différence de charges entre les deux armoires? MERCI en tous cas pour vos avis.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8032&forum=92