Posté : 01-03-2014 15:09
bonjour,
donc, tu ne connais pas la fonction de la bouteille de liquide? (on verra plus tard)
- tu as deux installations identiques, dont une qui a dix mêtres de tuyaux en moins.
- cette installation est chargée avec 13kg de FF et fonctionne impec (tu le dis)
- à combien je dois charger la deuxième? et bien à 13kg + la ligne liquide supplémentaire par rapport à l'autre....
si tu veux pas claculer tu mets tes 13 kg et tu affines avec le SR et la HP.
ensuite, m'étonnerais que le volume de condenseur fasse 123 litres
; donc je vais pas commencer les calculs
à+