website logo
Auteur
avatar
martinduf

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Calculs de la charge ff clim armoire salle serveur


Posté : 01-03-2014 19:15 icone du post

oui effectivement le volume du condenseur ne doit etre de 123l je vérifiré la prochaine x.

Sinon si je regarde le role de la bouteille de liquide j'ai trouvé ceci: "Le réservoir liquide compense les variations de volume de fluide en permettant d'alimenter le détendeur en fluide frigorigène de façon correcte,ceci en toutes saisons et au gré des ouvertures et fermetures du détendeur" ok ainsi l'orsque la T ext est basse la bouteille est rempli et l'été presque vide si j'ai bien compris...

on indique aussi:"Il permet aussi de stocker en cas d'intervention la totalité du fluide de l'installation,c'est pour cela qu'il est toujours équipé d'une vanne de départ liquide." la par contre si je regarde mon instalation la bouteille doit faire 2l max donc a part faire une sorte de "tampon" pour alimenter le détendeur je pensse pas qu'elle serve à stocker les 13kg de fluide?

sinon pour finir avec ce calcul, en regardant mieux la doc technique, a coté de la charge en ff de l'armoire il est indiqué "(2) Unité accouplée avec condenseur à distance, conseillée pour une température extérieure jusqu’à 35° C. La charge finale sera définie avec
précision sur place." ainsi la charge prend en compte le condenseur... avec là tuyauterie jarive a 10.5kg le complément se fait en fonction du SR et la surchauffe. 2.5Kg en plus, ça vous semble corecte? je dis ça car c'est pour mettre dans mon rapport de stage. MERCI à vous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8032&forum=92