Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Fuite vanne groupe extérieur
Posté : 01-03-2014 22:36
Bonjour à tous,
J'ai installé il y a trois mois un bi split DAIKIN 2MX40H pour lequel je dois déplacer l'unité extérieure car le client souhaite changer le support au sol pour un support mural.
Après avoir réalisé mon pump down pour récupérer le fluide dans l'unité extérieure, je m'aperçois que la pression remonte à plus de 6 bars.
Je pense tout d'abord à un reste de fluide dans l'évaporateur et refais l'opération en insistant un petit peu plus longtemps.
Même résultat, la pression dans l'un de mes circuits remonte à vue d’œil.
Je conclue (peut être hâtivement j'attend vos remarques) que la vanne est fuyarde et qu'il va m'être difficile de réaliser l'opération.
Je contacte mon revendeur qui m'explique que la main d'oeuvre nécessaire au changement de la vanne soit disant défectueuse sera à mes frais.
On me conseille alors de mettre des bouchons sur les vannes le temps de déplacer la clim mais je m'aperçois vite que lors de mon tirage au vide, je vais pomper le gaz fuyant de la dite vanne et je n'atteindrais jamais un vide nécessaire pour dégager l'humidité (corrigez moi si je me trompe) donc j'écarte cette solution.
La solution à mon sens est de changer "tout simplement" la vanne fuyarde après avoir récupérer le fluide.
Ma question est la suivante:
Combien de temps estimez vous le changement d'une vanne pour un installateur "débutant" et pouvez vous succinctement m'expliquer la marche à suivre ou m'indiquer un lien vers des éléments de réponses.
Au plaisir de vous lire,
FrigoMiaM