Bonjour,
pour moi 2 solutions s'offrent a toi.
1- comme mars tu récupère et tu pose des vannes 1/4 de tours tranquille a souder tu déplace ton unité extérieure remplacement du deshy mise sous azote tirage au vide charge recharge et mis en service
2- tu ne remplace pas les vannes tu récupère et tu déplace ton unité extérieure remplacement du deshy mise sous azote tirage au vide charge recharge et mis en service
En revanche tu le signal a ton client et tu le note sur le rapport de mes
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.