website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC Air/Eau Vs PAC Air/Air


Posté : 02-03-2014 08:55 icone du post

Salut et bonne journée à tous
Perso bien que je soit frigolo et intervient sur du cvc. Mon premier conseille est L ISOLATION, mon second conseille est L ISOLATION , mon dernier conseille vous l aurez compris c est, c est ... encore l isolation .
Une fois ce point bien ancré et resolu, le choix du type de chauffage devient casiment secondaire. Je parle pour les particuliers .
Dans ton cas le client en est conscient et va faire le necessaire c est une tres bonne initiative.
Le bilan thermique c est ce qui faira la difference entre une PAC et une PAF "pompe a fric".
Quant au choix du type de pac il n y a pas mieux qu une eau / eau cela va de soit.
Mais tu ne va pas proposer une eau eau a quelqu un qui habite une region ou il est rare que les temperatures descendent en dessous de moins 5.bien qu'elle soitla plus honereuse en terme d achat, d iinstallation, et d entretient c est celle qui donne le plus de sataisfaction en terme de confort, de régularité en terme de consomation. Elle a une durée de vie largement superieur aux autres.son amortissement est a premiere vue long mais enfin de compte c est quasiment la seul qui est réellement amortissable par rapport a sa longévité " sans avoir a remplacer entre temps tel ou tel element" sur tout lorsque la pac est l unique systeme de chauffage et qu'elle assure 100% des besoins. Pour moi c est la plus appropriée.
Visiblement elle ne fait pas partie des options de ton client, et puis la region permet le choix d une pac air/eau et/ou une air/air.
Entre les 2 qu il est le choix le plus judicieux ?
1 cout d installation = avantage a la R/R
2 durée d intervention= avantage a la R/R ( si tu doit remplacer les radiateur si non avantage a la R/O)
3 cout d entretien = avantage R/R
4 confort et regulation = avantage a la R/O ( si radiateur ou plancher chauffant)
5 ressentie en terme de qualité de confort = avantage R/O quelque soit le type d echangeur interieur VC, radiateur, plancher chauffant.
6 ressentie en qualité phonique = indignablement avantage R/O . Si plancher ou radiateur. Si ventilé avantage a l air eau en debut de vie mais apres quelques années et quelques maintenance avantage a l air air
7 diffusion et homogénéité de la Tº = avantage R/O avec la hola siyouplez
8 regulation plus proche des besoins donc economie= j ai une preference a la R/O pour son éventuelle loi d eau. La simplicité des regulateurs interieurs , la PID. La R/R n as pas a rougir avec son oeil intellegent,au moins 8 programmations differentes par jours, mais regulation PI uniquement. Sur se point avantage R/O.
9 probabilité de pannes= plus élevée sur R/O , mais plus honereuses sur R/R je ne parle pas des ue.
10= probabilité de fuites "circuit frigo" plus élevée sur R/R
Pour l instant c est tout, peut etre d autres avantage ou inconvénients viendrons plus tard.
Tu as la quelques pistes de reflexions qui pourrons peut etre t aider a faire ton choix.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8037&forum=92