Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Fuite vanne groupe extérieur


Posté : 02-03-2014 12:47 icone du post

Re
Petite precision, pour le deshy je parlais en regle generale et dans l absolu. Ce n est pas necessaire de le faire pour une intervention de ce type. D autant plus que si tu suis mes petites astuces tu n aura pas d aire du tout dans ton condenseur.
Je te dirais meme tire auvide d abords les ui, et ensuite tu ouvres les vannes ainsiles 7 bar te permetrons de casser le vide et a la fois ton ue n aura jamais connu la moindre molucule d humidité .
Pour les vannes , oui la ligne vapeur tu la fait en mode froid, car en mode chaud
Tu aura la hp qui va grimper rapidement. Oui le but etant d eliminer tout corps etranger qui se serais mis la et qui n y a rien a y faire .
Ok pour la manip, mais tu peux utiliser ton bouton pompe down c est meix.
Pour les vannes ferme bien fortement elle ne vont pas se cassées c est du solide.
Bon par chez moi il y a un beau s8leil alors je vais promenez madame et les bombins av1nt que ca se gate. A plus
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"