Posté : 04-03-2014 22:27
Bonsoir, pour ces compresseurs si pas de voyant tu récupères une bouteille liquide de petite capacité dont tu te sers pour faire office d'aspirateur à huile, tu utilise un tube 1/4 ou du tricoclair 6/12 que tu plonges au niveau des branchements des égalisations huiles, puis une fois tout aspirer tu refais un complément d'huile neuve selon la charge constructeur.Cet article provient de Le site des frigoristes