Salut et bonne journee a tous
Comme cela a ete dit, le bouton en facade des ui c est un mode secour.
L inconvénient c est que la clim partira selon le dernier mode sélectionné qu elle a en memoire. Et vu que ton ventilo ui demarre alors que le cp n a pas démarré, il est fort probable qu elle tente de demarrer en mode climatisation.
Fuji meme pour les clim locaux info il ne peuvent fonctionner en dessous de moins 7. Interdiction totale de fonctionnement sans code defaut.
Maintenant le fait que le cp monte aussi rapidement en puissance c est un mauvais signe sur l etat de la carte inverter .
Si aucun clignotement sur la carte des ui, alors ouvre le capot de l ue tu aura surement un code defaut. Si toujours rien, alors tu fait de la demande puis tu laisse vivre. La carte est en train de comptabiliser le nombre de redemarage suite a defaut . Au bout de X tentative " cela depond du defaut" par heure, elle finira par te donner le code defaut qui correspond a ton dysfonctionnement. Ne coupe pas le jus si non tu reset la memoire et la carte devra recommancer.
Ce n est pas facile de se prononcer avec aussi peu d elements a se mettre sous la dents.
Cordialement