website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Fuite sur égalisation d huile sur Scroll


Posté : 05-03-2014 06:48 icone du post

Re
Alors si y en a par tout, tu es bien obliger de vidanger .
Laisse ta pompe a vide sur la valve au 2/3 du cp lorsque tu va enlever le tuyau d egalisation. Cela evitera que de l huile coule en masse.
En suite tu utilise comme te l a suggerer l ami mars une bouteille tompon pour récupérer. Met le tuyau transparent qu on utilise pour les condensat 6mm avec ca tu pourras y aller partout dans le carter.
N oublie pas le forcage de retour d huile. Et purge a l azote de ce qui reste dans le circuit.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8025&forum=92