Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » échangeur à plaques perçé
Posté : 05-03-2014 17:44
Salut Pac-Man,
Nous avons rencontré le même souci chez un de nos clients.
Nous avons remplacés les deux compresseurs + échangeurs + déshy et j'en passe. Nous avons purgé à l'azote le circuit remplis d'eau, de plus nous avions fait des trous à chaque partie basse pour vidanger complètement + un tirage au vide avec casse du vide à l'azote puis de nouveau tirage au vide de 48 h. Mise en service avec déshy nettoyant (remplacé deux fois).
Depuis 1 an l'installation fonctionne mais je ne mettrai pas ma main à couper que les compresseurs auront une longue vie.
Et oui avec le prix de deux compresseurs + échangeurs + mains d'oeuvre et déplacement et pièce en tous genres. Il y aurait mieux fallu remplacer la PAC mais comme on dit le client est roi (et des fois vous avez beau lui dire que c'est une bêtise, ils n'en font cas leur tete)
Bonne soirée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8052&forum=92