je tiens a dire que c'est tout a fait possible
tout d'abord vidange ton cp cela va de soi ,cela te donnera l'étendu de la tache qui t’incombe par la suite( eau=problème).Teste les enroulements au méghomètre dès le début(si tu dois prévoir en plus le cp)
Après enlever un max d'éléments du circuit je m'explique:

démontage de l'échangeur percé, du déshy,de la bouteille anti- coup de liquide ,du réservoir liquide si il est présent,ainsi que le démontage de la ligne liquide juste après le condenseur,si tu n'as pas de vanne sur la tuyauterie liquide ,il faut en mettre une c'est impératif pour pouvoir faire des chasses a l'azote)
Une fois l'eau enlevée de tout ton circuit, là tu pourras commencer a tirer au vide.S'il reste de l'eau dans le circuit tu le verra de suite;l'huile de ta ppe a vide deviendra vite blanche.
il faut être patient,et avoir une bonne quantité d'azote pour pouvoir faire des chasses régulières.
Perso j'avais mis 1 semaine pour rendre mon circuit niquel
Si tu arrives déjà a ce résultat là c'est bien ,tu pourra redémarrer ta PAC
En conclusion ma pac a passé son 2è hivers sans aucun problème ,alors courage et bonne chance
tiens nous au courant de la suite
@+