Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème climatiseur INVERTER Fujitsu Atlantic 9000 BTU
Posté : 06-03-2014 06:47
Citation :
JuLiEn974
Ouais, c'est pas grâce à tes supers idées en tout cas !
Euhhh, le principal interressé appréciera vos propos. Vous êtes entrain de vous faire un tas de copains là!!
l'humilité du débutant est une notion très relative de nos jours ...
Citation : JuLiEn974
Un complément peu être parce que mon soufflage n'est pas comme il faut? --'
Ne sachant pas comment, ni par qui cette clim a été démontée, j'imagine également que la notion de " zéotropie " be doit pas vous parler plus que celà!
Quoi qu'il en soit, avant de rajouter ( au pif ), et donc de gaspiller des ressources, il semblerait tout de même plus judicieux que vous fassiez une pesée de la charge présente dans cette installation. Histoire d'avoir ( au moins ) un point de départ fiable et de vérifier si cette charge correspond avec votre longueur de tuyauterie.
Pour info, le soufflage qui n'est pas " comme il faut " .... n'est pas un signe absolu d'un manque de fluide!! Ce soufflage dépend avant tout d'un signal électrique .... d'où peut-être un problème à ce niveau ( électricité, carte(s) ) ou un mix de tout celà!!
Bonne journée.