Lorsque le gars va brancher le chekker, regardez les intensités données par les 3 cartes. Les cp STD meme a l arret , sur le chekker il doit avoir 1 A pour chaque cp std. Si y en a une qui indique plus ou rien c est cette carte qui doit etre vérifiée.
Par ailleur dit lui de te mettre les inverter en mode urgence " arret cp inverte" et passer en mode test paramettre 6 pour que tous les cp STD se mettent en route.
Puisqu il est là profite pour faire un controle de tes UI. Il te force l ensemble des uien ventilation et puis met en route une seule ui en mode climatisation ou bout d un 1/4H vvérifiez les valeures des sonde gaz et liquide des ui si y en a une qui a une difference avec les autres change le detendeur. En suite la meme manip avec toutes les ui en ventilation et si il y a des diefference sur les sondes gaz et liquide remplace celle qui sont en derive. Apres tout leur intervention est suffisement chere , il faut la rentabilisé. Fait lui faire un enregistrement et des captures d ecran pour que tu puisse analyser les choses apres coup.