Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Surchauffe sur PAC monobloc détente thermostatique


Posté : 21-03-2014 19:56 icone du post

Salut les givrés,

j ai une question qui me trotte dans l esprit, j ai un parc de machine haute température, stiebel et viessmann pour ne pas les citer, en entretient annuel .

J ai remarquer que sur toute les machines, la surchauffe est réglé d usine a 10-12 K avec un SR d en général de 4 K ( il ne charge jamais de trop), ma question c est pourquoi ?

Du coup je ne sais pas si je dois les corriger ou laisser comme ca, j ai beau reflechir, je vois pas l interet de cette valeur ?

Ou alors toute mes machines sont fuyantes et mon detecteur est bon a jeter!

Si quelqu un peut eclaircir ma lanterne !

Merci d avance !