Salut et bonne journée a tous
+1 a vous 2 pour le sr et il y a aussi un autre aspect. Chez certains constructeurs
En mode chaud ils utilisent les detendeur des ui pour predetendre le liquide avant de le detendre completement au niveau de (s) detendeur (s) du VRV.
Si tu as dans ton parc du vrv mitsu puhy en mode chaud ta ligne liquide est vachement fraiche avant de rentrer dans l ui.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes