Posté : 09-04-2014 17:23 icone du post

bonjour et avant tout déjà merci .Je viens de rentrer et de lire les messages.Je suis allé ce matin sur l'installation elle fonctionnait à mon arrivée.
Les seuls relevés que j'ai pu faire j'ai branché mes manos toutes les unités interieures etaint en demandes BP 5° HP 53° Température de refoulement 86°.L'installation marchait normalement je suis resté 4 heures et le défaut n'est pas apparu.Par contre sur une unité interieure elle fait énormément de bruit meme à l'arret et seulement quand le groupe exterieur tourne comme un passage important de gaz comme si le détendeur ne fermait pas je voudrai votre avis sur tout cela
cordialement