website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC Hybride élec/solaire thermique


Posté : 17-04-2014 11:22 icone du post

ah, j'oubliais.....

il y aura certes une augmentation de la pression dans le condenseur!!
pourquoi?

tu vas lui amener des vapeurs très surchauffées, il faudra donc les désurchauffée avant de pouvoir commencer le travail de condensation d'où le volume du condenseur pour désurchauffé augmente et donc il y a moins de volume disponible pour condenser et sous refroidir.

je ne vois pas l'intérêt d'un tel système en mode clim
par contre, en mode PAC, ton UE devient évap et il est intéressant d'y amener des calories afin d'augmenter la BP et de ce fait améliorer le rendement en PAC.

en mode clim, amener des calories sur la HP c'est la faire monter et diminuer le rendement de la clim

ce qui existe par contre en clim et frigo, c'est un désurchauffeur (récupérateur d'énergie) avant le condenseur pour par exemple, en bénéficier pour de l'ECS.

mais ton sytème là

il y a certainement quelque chose que j'ai du rater car moi pas compris
à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8232&forum=92