Posté : 19-04-2014 10:59 icone du post

Non les 2 compresseurs sont à vitesse fixe après stabilisation ça veut dire lorsque le 1er compresseur a un relèvé de fonctionnement stable s/c s/r t0 et tk, ben disons plusieurs techniciens de chez trane sont passés et ont constatés une perte de charge importante sur la ligne vapeur sans pour autant remettre en question l'étude de dimensionnement . Un serpentin anti vibratile c'est a dire Abdel comme un anaconda ? Il y a aussi une grosse différence de diam entre le ref armoire et le diam liaison ainsi qu'avec l'entrée condenseur et même la sortie condenseur, l'installateur s'est tromper sur le sens du raccordement au départ...ça été modifier par la suite mais comment expliquer qu'une entrée vapeur soit identique à une sortie liquide Je pourrais envoyer les docs armoire et condenseur à ceux qui souhaite appronfondir le pb

Ref armoire Trane EDAV2109
Ref Cond Luvata CAP1011

Il y a 13 m de distance (ui/ue) en tout dont 5 à la verticale

D'après Trane la pdc sur le ligne vapeur est de 0,5bar ac un cp et de 2,2bars ac 2 cp