Posté : 19-04-2014 19:33
Salut et bonne soirée à tous
Sur les vrv il n y a aucun element annexe, meme pas de siphon contre siphon
C est clef en main si je puis dire
.
Les pressostat de sécurité sont intégrés au vrv. Les thermostat ce n est pas vraiment un thermostat au sens primaire du mot. Ce sont suavant des telecommandes filaire qui permettent l acces a des paramettres bigrement plus interessant qu un simple thermostat.
Quand au detendeurs electroniques , cela va de soit sur un systeme inverter
.
Tu ne peux pas utiliser un autre systeme de detente
Pour les vrv ils ont leur propres detendeur pour le mode chaud si non chaque unité intérieure a son propre detendeur. Par opposition a un mono ou multisplit
Qui lui a son detendeur mode chaud mais aussi les detendeur des ui se trouve sur le groupe.Ce qui implique que les ui qui vont sur un multi ne peuvent etre montées sur un vrv. Et inverssement. Les seul que je connaissent qui mettent les detendeurs des ui sur le vrv c est LG. Pour des association de vrv etgainable d une certaines puissance. 1 vrv pour 1 ou 2 gainables. D ailleur ce sont les seul avec une autre marque dont j ai oublié le nom, qui propose des vrv sur plancher chauffant.
Les annexes que tu puisse avoir sur des vrv, c est le complement de charge.
Des cartes additionnellles qui permettent de paufiner la regulation pour des besoins particuliers. En tous cas je vois pas pour le moment.
Explicite un peu ta recherche .
A plus .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"