Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » code défaut E5 sur clim réversible 5MXSE90 daikin
Posté : 26-04-2014 15:10
bonjour et merci a tous pour vos réponses,
sur ce model la protection se trouve a l'extérieur du compresseur, elle se situe en haut du cp dans la même cache que le bornier électrique, et jais ouvert et testé si elle était pas en continuité(ouverte) au moment du Default et elle était bien fermé, mais je pense que elle as eu le temps de se refermé pendent l’arrêt due au Default. je vais provoquer un court-cycle
pour voir si le défaut et due a une pression non équilibré.merci
be cool!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8271&forum=92