Salut younes et bonne soiree a tous
avec c est températures ta pac n a aucune raison de couper en hp.
ton pressostat coupe t il reelement ? Et a quelle pression? Pour une pac au 407c elle ne doit pas couper avant les 26 a 27 bar . Est ce les pressostat a tarage fixe " d origine . Il ressemble a un klicson).
Quelles sont les pressions au niveau fluide? Si c est correcte, il est fort probable que ce soit le pressostat qui déconne. Autre chose, regarde le schema elec, des fois tu as une sorte de defaut synthese ( ligne de sécurité si tu prefere) au lieu de la nommée defaut synthese ils la nomme defaut hp.
en gros tout ou partie des defaut sont on serie lorsqu un d eux coupe cela te donne toujours le leme defaut. Dans ton cas c est hp. Dans d autre cas c est sécurité antigel...etc.
vu que c est italien, il est possible que tu as un regulateur PCO. Si oui , verifie que ce n est pas lui qui beug.
cordialement