Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Hotline clivet
Posté : 28-04-2014 07:19
Re
autant pour moi. J ai cru betement que ta pac etait en mode chaud.
en mode clim oui tu as une entree d eau élevée. En amont , pour refroidir ton reseau, as tu un dry cooler? Il faut voir si en sortie de celui ci la temperature est bonne. Si oui cela implique qu un ou plusieur picages viennent te foutre le bordel en injectant du chaudd dans le curcuit de refroidissement.probleme rencontre sur du wesper. Elle coupait aussi en hp.une vanne d isolementt n etait plus etanche. Alors le circuit chaud injecter dans le circuit refroidissement..
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8278&forum=92