Posté : 01-05-2014 23:51 icone du post

Bonsoir,

Je viens de tomber sur cette discussion et si ton objectif est vraiment de présenter un projet à tes professeurs, je ne pense pas que tu puisses justifier les sections de tes tubes frigo en indiquant que ca vient du fournisseur. Pour calculer une section c'est simple.

Qv = c*S
et S=(pi*D^2)/4

Avec :
Qv : débit en m3/s
c : vitesse en m/s
S = section en m2
D = diamètre rn m

Il te reste juste à trouver tes hypothèses pour fixer une vitesse (je n'ai pas l'habitude de travailler avec ce type de système donc si quelqu'un peut l'aider la dessus. J'aurai les infos demain sinon)

Pour le débit tu pars du débit volumique fourni par le compresseur de ton groupe.

Après tu vis dans un pays chaud, tu as besoin de froid pour climatiser mais tu peux aussi utiliser du chaud pour chauffer ou préchauffer de l'eau chaude sanitaire. C'est peut être du n'importe quoi, en fonction de ton projet, mais ça peut rendre ton mémoire intéressant et le rendre moins commun.

Une idée :
Tu utilises un gainable ou un multi split pour climatiser et comme condenseur tu mets deux systèmes en parallèles :
- Un échangeur à plaque, à travers duquel tu rejetteras ta chaleur(fluide frigorigène) et préchauffera ton ECS (à contre courant) avant d'entrer dans un ballon de stockage (puis passera dans une chaudière ou autre (résistance dans le ballon) pour atteindre la température de puisage lorsqu'on l'utilise.
- Et en parallèle un condenseur à air (c'est une option) au cas ou tu n'as pas de besoin en ECS pour continuer à rejeter tes calories.

J'ai sortie ca comme ca venait, si je dis des bêtises faut me le dire. Après il ne faut pas oublier que c'est un projet d'école et que le but est de mettre un maximum de technique.

Si besoin pour la régulation d'un tel système fait signe!

Bon courage pour tes études.