Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - climatisation vrv à 2 voies
Posté : 04-05-2014 08:21
Salut dieyefc et bonne journée a tous
pour un vrv 2 tubes . DAIKIN ,ne sais pas faire du chaud et du froid simultanément.donc, l installateur soit propose un contacte sec qui permet de basculer du chaud au froid. Soit il selectionne une des télécommandes individuelle, la passe en maitre , paramettre sur le vrv le mode de basculement " ete/hiver" via télécommande. Avec cette configuration, seule la telecommande maitre est cap1ble de choisir le mode de fonctionnement. Les autres telecomm1ndes ne peuevent agir que sur la consigne Tº, la ventilation, les programation hebdomadaire etc. Les occupants pourons faire ce qu il veulent sauf selectionner le mode chaud ou froid. Pourquoi ??
il y a 2 aspects et raisons principales a cela.
1 la sensibilité des uns et des autres n est pas la même. Une personne trouvera que a 22c il fait froid tandis qu une autre trouvera qu il fait tres bon.
2 l orientation et les dispositions des locaux , engendre des différentielles qui peuvent aller jusqu a 3k entre le côté nord et le côté sud " pourtant c est le même batiment"
de ce fait il y a ceux qui voudrons faire du froid et ceux qui voudrons du chaud
Et parceque une discordance entre ch1ud et froid se traduit par : au mieux un inconfort et une gene certaine.donc , le client t appellera toute les 2 secondes.
ca c est lorsque le vrv est prevu malgré tout a faire du chaud et froid alors que c est un 2 tubes. Il donnera la priorité soit a la derniere demande connue, soit a la demande la plus sollicité. Une fois sataisfaite il basculera sur l autre mode ainsi de suite. Donc un inconfort assez fort des1greable.
au pire, et c est le cas de quasiment tout les vrv 2 tubes, il se mettra a l arret tout simplement et te donnera un defaut.
en revanche sur les vrv 3 tubes et 2 tube mais qui font du chaud et froid en simultané. Si tu decide de mettre une telecommande en maitre, les 1utres seronsbloqué sur le mode ssélectionn, et ne pourrons choisir un autre mode bien que le vrv est cap1ble de faire les 2 mode en meme temps.
en tous cas si tu met une telecommande individuelle en maitre, elle bloquera uniquement le mode de fonctionnement. Mais si tu met une commande centralisée, la tu aura une multitude de choix de paramettre a bloqué.
Tu poura soit regrouper des consignes par zone, par groupe, ou donner des consignes individuelle.
par exemple : le fameux batiment qui presente 3k d écart entre les locaux. Tu poura regrouper les ui nord et leur donner une consigne chaud et les ui sud leur donner une consigne froid" consigne par zone ou par groupe"
A l interieur de chaque zone ou groupe d ui tu poura encore donner des consignes differentes en fonction des occupants. Un tel il n arrive au bureau que a telle heure et part a tel heure, son collegue arrive bien avant et part plus t1rd mais il aiment qu il fassent chaud le matin puis frais a partir de 10h00. Dans la meme zone que tu as bloque en mode froid, tu poura debloquer une voir plusieur ui en mode chaud. Toujours dans la meme zone, tu peux decider que un ou plusieur bureaux peuvent avoir la main sur le mode et ainsi ils s auto gere eux meme.Bref une commande centraliser te permet une large gamme de programmation differentes, ce qui n est pas le cas d une telecommande individuelle passer en maitre.
en claire :
Telecommande maitre: les occupants ne pourrons pas selectionner le mode, mais peuvent avoir acces individuellement aux autres paramètres.
Telecommande centralisée: tout est possible dans la limite des 1cces que tu as decide de verouiller ou pas .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes