Posté : 04-05-2014 15:39 icone du post

Salut les gars,il me semble que tous les schemas semble corrects, il faut juste garder a l'esprit que l'installation d'un piege a huile est indisponsable tout les 7.5 metres de hauteurs.

1er exemple (l'unite interieure est au dessus de l'unite exterieure) avec une hauteur de plus de 7.5 m: le compresseur risque des coups de liquides a chaque arret,car audela de 7.5 m la quantite d'huile qui revient au compresseur devient importante.

2 eme exemple (l'unite exterieure est au dessus de l'unite interieure ) avec une hauteur de plus de 7.5 m:dans ce cas le retour d'huile vers le compresseur se fait difficilement.

Comme dit Aircofrigo, le C necessite moins de tuyauterie,moins d'huile,moin de fluide frigorigene, et le rendement du compresseur sera meilleur car les pertes de charges liees a la tuyauterie sont moindres (+ de debit masse.
parconsequent je previlegerais le circuit C.