Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » defaut va7 sur pac sopro ophely 604
Posté : 06-05-2014 07:50
Bonjour,
je possede une pac ophely 604 sopro ( groupe sanyo et module d'eau sopro )
j'ai une chaudiere bois en parallele sur un ballon tampon de 2000l
j'ai egalement 20m2 de capteurs solaires sur le meme tampon
mon module d'eau s'est mis en defaut suite a une montee en temperature généré par la chaudiere bois ! ( je pense que la valeur de temp est montée trop haut )
je n'arrive pas a effacer l'erreur : va7 securite appoint chauffage
la valeur d'entree est : vi15 secu appoint HS
je ne connais pas le code installateur ni le code usine ( je pense qu'il va les falloir )
la pac a ete achetée d'occase ..........
quelqu'un peut il me filer un coup de main ?
cordialement
Bertrand
Quand je ne sais pas je demande
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8318&forum=92