Bonsoir à tous,

Merci pour vos réponses, je prend note de tous vos arguments ainsi que de toutes les idées énoncées ci dessus.



J'ai donc déconseillé au client la fixation au plafond et lui ai proposé un système de fixation avec des rails MUPRO, PL tu en parlais, il se trouve que mon père en avait en rab et me les as filé.
Il m'assure que je n'aurais pas besoin d'équerre de renfort, car avec des chevilles métal ou scellement chimique ça ne bougera pas.

Le compresseur sera du côté du mur pour éviter une charge trop éloignée sur le bras de levier et suffisamment distant pour les maintenances.