website logo
Auteur
avatar
Yosnee

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - climatisation vrv à 2 voies


Posté : 11-05-2014 01:42 icone du post

Salut,

Pour le calcul des vitesses tu as besoin du débit fournit par ton compresseur en m3/s

Apres tu utlises la relation :
Qv (m3/s) = C (m/s) * S (m2)

Qv : Débit en m3/s
C : vitesse en m/s
S : Section en m2


Avec S = pi * D^2 / 4

D : Diamètre en m

Donc Diamètre = Racine [Qv*4/(Pi * c)]

Pour les vitesses conseillees tu peux chercher dans tes livres de froid que tu pourras trouver en cours comme memotech ou autre sinon je peux te donner des ordres de grandeur :

Vitesse recommandée pour fluide frigorigène HCF

Conduite d’aspiration
5 - 15 m/s
Conduite de gaz chaud
5 - 20 m/s
Conduite de liquide
0,3 - 1,2 m/s

Si tu trouves des abaques tu peux comparer les deux methodes et expliquer que celle qui te donne le moins de perte de charge sur ton circuit doit être préférée.

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8250&forum=92