website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Defaut E3


Posté : 21-05-2014 04:57 icone du post

salut sfroid et bonne matinee les frigolos
si c est les serie RZQ " non inverter" ou les serie RR remplace ta carte de commande c est elle qui deconne.
tu rearme le defaut, la clim repart, apres c est au bon vouloir de la carte.
le defaut peut revenir dans les 2 minutes,ou dans 2h ou 2 mois.
il se passe que lors du basculement de la premiere vitesse ou de la troisieme
vers la deuxieme,la carte alimente ou pas la deuxieme vitesse .
c est connu chez daikin.en regle generale c est le relais de la 2eme V qui merde,mais il faut remplacer la carte comme meme.
parceque en temp normale puisque la 2 eme ne s enclenche pas hé bien la carte devrais enclencher la 3 eme, mais elle le fait pas foufou .
n'oublie pas de commander aussi la resistance de configuration de puissance.
sans cette resistance ta nouvelle carte ne sais pas sur quelle puissance elle est monté. donc tu aura le defaut de puissance inadequate.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8368&forum=92