Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Régulateur de PAC air air type Split
Posté : 22-05-2014 09:57
Re
oui tout a fait. La carte de commande gere la frequence du ventilateur lorsque c est un ventilo inverter et lorsque c est un ventilo TOR elle selcetionne entre les 3 vitesses du ventilo condenseur.
la carte par les algorythme qui y sont intégrés, elles sait que pour tel température extérieure il faut tel fréquence pour le ventilo.
donc au demarr1ge elle va le faire tourné rapidement histoire de faire chuter les pressions avant demarrage du cp. Ensuite elle va faire baisser le regime pour le faire grimper gentillem3nt jusqu a le fixer a la frequence calculee au depart.
ensuite une fois le cp stabilisé, la carte surville constament les pressions les temperatures. En fonction des données des sondes et transducteurs elle va reajuster la frequence du ventilateur pour maintenir une condensation correcte.
les paliers de frequence superieurs ou inferieur sont fo ction du delta entre la hp et la bp d une part et d autre part sont liés à la temperature de condensation SR a la temperature du reffoulement a la temperature d aspi . Le tout est lié.
En gros imagine toi un condenseur de réfrigération avec 4 ou 6 ventilo. En enclenches les etages de ventilations en fonction des besoins bien sur, mais aussi en fonction de la temperature exterieur, la hp ..etc.
He bien , sur un systeme inverter c est exactement la meme chose , sauf que c est un seul ventilo qui remplace x ventilateur supplémentaires, avec en prime une regulation au petits oignons
regulation proportionnelle intégrale.
En aucun cas, le ventilo condenseur ne peut etre a vitesse fixe sur une PAC. Si non t aura une bonne partie de l année lors de la quelle ton cond3nseur sera sur dimensionné
.
j ai débloqué le poste pour pouvoir te repondre. Je le laisse ouvert le temps que tu puisse y repindre et tu le clos si c est resolu pour toi.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"