website logo
Auteur
avatar
avanlar

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Codes erreurs LG


Posté : 09-06-2014 15:52 icone du post

salut

verifie

Vérifier au niveau du bornier d’alimentation électrique la non inversion entre la phase et le neutre

Vérifier la bonne connexion des câbles de terre (GND-1 et GND-2) de la carte électronique au châssis de l’unité extérieure
et des câbles de terre de l’unité extérieure et aux unités intérieures

Vérifier que la résistance d’isolement des lignes de communication avec GND soit au minimum de 2MΩ

Vérifier au niveau de l’unité extérieure sur la carte électronique la bonne connexion du connecteur CN-COM et CN-POWER
vérifier l’état des soudures du connecteur


Vérifier la continuité du câble de communication (borne 3) de l’unité extérieure aux borniers des unités intérieures (borne 3)


le plus important


Le code défaut 53 s’affichera sur l’unité extérieure si le défaut
est général et génère l’arrêt de l’unité extérieure

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8435&forum=92