Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Codes erreurs LG
Posté : 09-06-2014 15:52
salut
verifie
Vérifier au niveau du bornier d’alimentation électrique la non inversion entre la phase et le neutre
Vérifier la bonne connexion des câbles de terre (GND-1 et GND-2) de la carte électronique au châssis de l’unité extérieure
et des câbles de terre de l’unité extérieure et aux unités intérieures
Vérifier que la résistance d’isolement des lignes de communication avec GND soit au minimum de 2MΩ
Vérifier au niveau de l’unité extérieure sur la carte électronique la bonne connexion du connecteur CN-COM et CN-POWER
vérifier l’état des soudures du connecteur
Vérifier la continuité du câble de communication (borne 3) de l’unité extérieure aux borniers des unités intérieures (borne 3)
le plus important
Le code défaut 53 s’affichera sur l’unité extérieure si le défaut
est général et génère l’arrêt de l’unité extérieure
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8435&forum=92