website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pb clim airwell sx9-n r410


Posté : 26-07-2014 19:20 icone du post

Ma question est mal comprise

La carte de l'UI pilote le compresseur via une sortie quelconque 230v.

La carte de l'Ui pilote le ventilateur via une AUTRE sortie 230v.
La vitesse du ventilateur est régulé par un pressostat hp analogique en SERIE sur la phase du ventilo

Conséquence sur ma clim en panne : la carte électronique n'envoie pas la phase du ventilo et le compresseur tourne sans ventilateur condenseur et klixonne.

Pourquoi piloter ces 2 éléments avec une sortie différente ,sachant que le ventilo a besoin d'un 230v et le compresseur aussi.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8610&forum=92