website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pb clim airwell sx9-n r410


Posté : 27-07-2014 11:21 icone du post

Citation : adelclimatisation 

Re
Que ce soit inverter ou TOR , en mode chaud ou clim, le ventilo exterieure demarre tjrs en premier. Sur de l inverter, le ventilo qui demarre en premier permet a la carte de s assurer aussi que la partie inverter est fonctionnel ( sauvant la meme carte inverter alimente le cp et les ventilo).
Cordialement
 

Salut adel
désolé de contrarié c'est pas parce que l'on démarre la ventilation en premier que l'on pourras s'assuré que la partie puissance ou commande du compresseur est opérationnel(si tu a le module hybride de sortie sur la partie CP qui est HS les ventilés du condenseur tournent quand même

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8610&forum=92