Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pb clim airwell sx9-n r410
Posté : 27-07-2014 21:56
Salut cedric et bonne soirée à tous.
Tout a fait marcel
ca n empechera pas le fonctionnement du (des ) ventilo(s).
J aurai du plus précisé ma pensée. Je parle sur tout des carte inverter qui font 3 en 1. Carte de commande, module de puissance cp et puissance ventilo.
Exemple de la serie MX de chez daikin, dont la carte est une 3 en 1. Si l allimentation ventilonest bonne en concedere que la partie inverter est bonne, car c est la meme qui allimente cp et ventilateur.
Cela fait partie des points de controle sur cette serie. Et en effet lorsque l allim des ventilo est bonne , celle du cp l est aussi. Quant a la commande , je ne dit pas quecela permet de s assurer de son bon ffonctionnement.
CEDRIC, n as tu pas un relais en sortie commande qui serais hs ?
Ton ventilo est regule via un kp5 ou un thermostat a double etage?
Dans le cas d un thermostat a double etage, cela implique un ventilo bi vitesse , est ce ton cas ? Si oui, il y a de forte chance que ce soit le bulbe du thermostatbqui est hs. Il est en sortie condenseur, avec le temps, les vibrations, il fini par lâcher.
Tien nous au jus des résultats.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8610&forum=92