Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Post-ventil d'un Ventilo-convecteur de bureau
Posté : 31-07-2014 22:46
Salut rikano et bonne soirée a tous.
Le terme poste ventilation s applique en general lorsque l on a des resistance electrique. Lorsque la consigne est atteinte, la ventilation est temporisé quelques minutes pour faire chuter la température.
Ton systeme c est plus une relance de ventilation qu une poste ventilation
.
Son rôle est bien de permettre a la sonde d avoir la température reel du local.
Tu sera surpris de la difference de tº qu il peut y avoir entre celle du local et celle de ton VC "apres un arret prolongé". En fonction du volume du local , tu pourra constater jusqu a 4k d ecart
.
Tu as un mode reduit ou horsgel la nuit ?
Tu peu rencontré ce susteme " relance ventilation" en detente directe aussi.
Lorsque l on paramettre arret ventilation a consigne atteinte et que l on a pas une sonde déportée, les constructeurs ( que certains pas tous) te demande de paramétré relance ventilation toutes les 6 minutes. C est parceque justement l ecart peux s averer assez important
.
Cordialement